氣缸上磁感開關有時不靈活,請各位指點
上一主題
下一主題
535987288
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
20 個
工控威望:
200 點
下載積分:
503 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2009-04-28
最后登錄:
2016-12-20
查看535987288的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-08-13 12:35
全看
|
小
中
大
把磁感裝在一個位置上,氣缸在一個方向運動,磁感會感應好幾次,這樣會使PLC失靈。氣缸有換過,開關有換過都不怎么理想。請各位幫幫忙分析一下怎么解決、
分享
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
305 個
工控威望:
336 點
下載積分:
717 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間:
2009-09-20
最后登錄:
2016-09-10
查看zhtzht20的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-08-31 20:12
全看
|
小
中
大
樓上的說都基本都說到問題了,程序里面通過修改程序也能達到要求,要不就是氣缸里面的磁環 磁性開關有沒有問題很好判讀,找個磁鐵,在磁性開關上面晃幾下,就知道磁性開關的靈敏度了