發表于: 2012-08-10 14:57
全看
|
小
中
大
CPU224XPsi CN主機,外加一個壓力傳感器。輸出是4-20mA的。我看西門子網站上寫的這個主機不能直接接電流信號。要買模擬量模塊。而且用電阻轉成電壓信號,會因為電阻的發熱或者短路而采集的信號不準。是不是這樣的,F在用CPU224XPsi CN讀取壓力傳感器的模擬量值,應該怎么弄。還有讀取的值存放在哪里的。知道的朋友介紹下,感激不盡。
分享
zaihui1986
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
55 個
工控威望:
151 點
下載積分:
1539 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2010-06-05
最后登錄:
2020-09-11
查看zaihui1986的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-08-11 14:10
全看
|
小
中
大
現在又點不明白,壓力傳送器的量程是-0.1mpa---1mpa,輸入電壓是24v,輸出時4----20mA.。手冊上說,4mA對應數字6400,20mA對應數字32000,我現在加了個250歐姆的電阻轉換成0---5v的電壓信號。那么對應的數字是0----32000還是6400----32000。
分享
zaihui1986
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
55 個
工控威望:
151 點
下載積分:
1539 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2010-06-05
最后登錄:
2020-09-11
查看zaihui1986的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-08-12 14:11
全看
|
小
中
大
描述:QQ
圖片:
描述:公式描述
圖片:
5樓說的我好像明白點了;現在我還請教下5樓和大家,對于模擬量讀取我用的是scaling庫,我對于里面幾個參數的設置不是太明白。對于指令中的INPUT:就是讀取的模擬量,也就是公式中的lv,output就是公式中的ov。lv和Ov分別代表什么意義。根據公式的描述,我還是看不明白。Ish對應的是不是就是32000,Isl是不是對應的就是6400,但是Osh和Osl分別對應的是什么,是我的壓力變送器的量程-0.1mPa----1mpa么?我的QQ是:350535096,手機是:15250461450,希望5樓和大家幫幫小弟。輸入和輸出分別代表什么
[ 此帖被zaihui1986在2012-08-12 14:16重新編輯 ]
分享
zaihui1986
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
55 個
工控威望:
151 點
下載積分:
1539 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2010-06-05
最后登錄:
2020-09-11
查看zaihui1986的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-08-13 17:19
全看
|
小
中
大
圖片:
還想問下,對于Isl對應的最小值是6400,但是我的檢測值是4576,低于他的最小值。、
截圖給你們看 ,這樣求出來的值VD200是負值。但是我在CPU模擬量端子的兩端測量的電壓時1.3v.在1---5v之間。我的接線方式是這樣的。cpu模擬量端子是:B+ A+ M V I M, 壓力變送器的出來就2根線,一個紅色,一根白色。我現在是吧24v電源的正極接壓力變送器的紅線,然后壓力變送器的白線接接CPU的A+端子,24V電源的負極接CPU的M端子M。然后再在A+ 和M的兩端接個250的電阻(是4個1000歐姆并聯)的電阻。。打電話給西門子的人說CPU224XPsi的模擬量輸入是0--10V。對應的內部數據是0---32000.那么我并了個250的電阻不就是對應的事1---5V么,那么對應的是6400---16000.可是算出來的值是負值。
分享
zaihui1986
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
55 個
工控威望:
151 點
下載積分:
1539 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2010-06-05
最后登錄:
2020-09-11
查看zaihui1986的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-08-13 20:20
全看
|
小
中
大
可是那測的值也不應該比6400小啊 。而且那個值和我并的電阻的阻值有很大關系,阻值大,測得值就大。那現在就有個問題了,輸入的電壓值是可變的。這個怎么計算哦
分享
zaihui1986
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
55 個
工控威望:
151 點
下載積分:
1539 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2010-06-05
最后登錄:
2020-09-11
查看zaihui1986的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-08-14 09:15
全看
|
小
中
大
不是的啊 。我吧變送器放在我們找一個正常的大氣壓下,測得的值是那么多。 比如哦 ,模擬量端子只接受0---10V的電壓,對應的數值是0----32000,那么我在設置Ish,Isl的時候 是不是Ish對應32000,Isl對應0是死的,不隨外部輸入電壓范圍的改變而改變。是不是這樣的。