各位老師好啊,我有個加熱管都是15kw的,請問怎么計算運行電流,星接是多少,角接是多少?謝謝了,初來乍到啥也不懂,請老師們幫幫小弟
小磊
分享
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1071 個
工控威望:
1236 點
下載積分:
18533 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間:
2009-05-29
最后登錄:
2025-07-26
查看zsh340的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-08-11 14:40
全看
|
小
中
大
380V的加熱管,正常就是三角形接法。380V加熱管怎么接成星形呢?接N線進來嗎?如果是這樣那星形接法就成了220V了。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
分享
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1071 個
工控威望:
1236 點
下載積分:
18533 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間:
2009-05-29
最后登錄:
2025-07-26
查看zsh340的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-08-11 14:46
全看
|
小
中
大
引用
引用第4樓zsh340于2012-08-11 14:40發表的 :
380V的加熱管,正常就是三角形接法。380V加熱管怎么接成星形呢?接N線進來嗎?如果是這樣那星形接法就成了220V了。
如果不接N線進來,三個加熱管的某端連接在一起形成星形,那就相當于兩個加熱管串接在380V當中,功率電流自然就小了。所以說15KW加熱管的三角形電流應在20A~25A之間、星形時電流約等于(20A~25)/ 1.732