給客戶做了套設備,他們用了半年時間。昨天客戶打電話過來說電柜起火了!
我們到現場看,慘不忍睹!黑壓壓的一片!
該設備是純電阻負載,個人認為應該是負載端相線(高溫線)短路引起,不知道大家有沒有其他的看法???
分享
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1105 個
工控威望:
6705 點
下載積分:
100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間:
2007-01-25
最后登錄:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-05-25 16:24
全看
|
小
中
大
我不得不告訴你,你們的柜子做的不好,不符合標準,既然是大容量的負載,那么你的元件為什么安裝的那么密?
也難怪起火,設計的時候沒有考慮散熱的問題,雖然你自動化技術很好,但是電器設計規則你卻沒有用上,小容量的負載可以把元件安裝密一點,大容量的負載你就沒有考慮好。