三菱fx3u48m加fx2n-16ex輸入擴展模塊的問題
上一主題
下一主題
jamsxian
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
73 個
工控威望:
215 點
下載積分:
2371 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間:
2012-02-04
最后登錄:
2024-06-28
查看jamsxian的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-08-05 21:26
全看
|
小
中
大
模塊上的x點是不是直接像主機上的x點一樣直接寫在程序里?還是要用form,to指令調用?
分享
vitality8
沒有最好,只有更好!因為專業,所以更好!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
95 個
工控威望:
269 點
下載積分:
709 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間:
2007-07-17
最后登錄:
2025-06-13
查看vitality8的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-08-11 14:19
全看
|
小
中
大
無需用FROM 及TO指令,他們是用于特殊擴展功能模塊.
而16EX只是擴展IO模塊 地址是排出主機地址之后 比如FX1N-40MT的主機輸入地址到了X27 側16EX的地址就是從X30開始