PLC發脈沖給伺服器,PLC能控制伺服電機,,,!!!假設利用伺服器內部參數來反饋給PLC,作PLC的脈沖數,,可以嘛?????
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11928 分
在線時間: 9730(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-08-05
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-05-22 08:45
全看
|
小
中
大
假設利用伺服器的內部參數,那么首先樓主您的伺服應該支持總線通訊,如富士的伺服支持SX總線,因此PLC上不需要脈沖輸出模塊,直接使用總線控制。
以上!
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11928 分
在線時間: 9730(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-08-05
查看cvlsam的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-05-22 11:28
全看
|
小
中
大
如果您使用富士的POD的話,搭載SX總線擴展模塊,可以拋棄PLC,而通過POD直接控制伺服驅動器。
因為SX總線的傳輸速率為25M,因此可以滿足高速通訊的需求。