怎樣才可以用FX系列的PLC與多個儀表同時通信
官開波
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 111 點
下載積分: 534 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2019-03-31
查看官開波的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-04 13:58
必須兩個條件:1。FX與儀表都有485接口,2,儀表支持MODBUS。
用兩根線把FX與所有儀表并接在485接口上,FX設為0號站(必須是0號),儀表站號1至32任意一個都可。然后在FX中用RS指令編程就可以讀寫控制儀表了。
樓主留言: