用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
請教一個S7-200PLC的問題,急
上一主題
下一主題
阿譚
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
68 個
工控威望:
181 點
下載積分:
3928 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間:
2011-02-16
最后登錄:
2019-05-03
查看阿譚的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-07-30 15:14
全看
|
小
中
大
[我想用S7-200和光電傳感器來做傳送帶上的產品計數器,硬件:S7-200CPU224一塊,TD400C文本一臺,兩個大屏LED顯示。想問各位師傅用LED顯示PLC里的計數數值怎樣編程,能給個例子嗎?
先謝了!
分享
阿譚
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
68 個
工控威望:
181 點
下載積分:
3928 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間:
2011-02-16
最后登錄:
2019-05-03
查看阿譚的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-07-31 01:35
全看
|
小
中
大
問題解決了:用SEG七段碼轉換就行了。不過我打箅放棄用LED數碼管做顯示,每個筆劃要用一個點,如果要顯示六位數7*6=42點,太嚇人啦!
分享
阿譚
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
68 個
工控威望:
181 點
下載積分:
3928 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間:
2011-02-16
最后登錄:
2019-05-03
查看阿譚的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-07-31 01:51
全看
|
小
中
大
回二樓朋友,文本作為主機有累計總數和當班計數兩個顯示,只有負責人才有密碼才能清零,包裝袋連袋計數分辨率客戶可以自已調,雙光電傳感器檢測計數,當其中一個傳感器有故障不計數時報警并關停輸送帶,用大顯LED屏只供現場顯示。用LED屏所需PLC的點數太多了,劃不來呀!
分享
阿譚
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
68 個
工控威望:
181 點
下載積分:
3928 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間:
2011-02-16
最后登錄:
2019-05-03
查看阿譚的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-07-31 01:55
全看
|
小
中
大
家園里的朋友們挺好的,有問必答。謝謝了哈!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
請教一個S7-200PLC的問題,急
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院