現有一水泵向容器內注水,高液位處有液位傳感器。
控制要求:若液位傳感器失效,則按開始按鈕不能啟動水泵!
twt97
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 345 點
下載積分: 896 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2025-07-09
查看twt97的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-18 16:14
引用
引用第6樓434319840于2012-07-26 10:17發表的  :
裝超聲波位移傳感器,檢測液位高度。2個同時失效的概率不大,而且安全性高的場合,必須要有冗余,有些檢測模擬量的場合,用2個傳感器采集同一數據,然后比較,數據相差過大就是有異常.

同意6樓做法,這是最好的,7樓想法是不錯,但也了不保險