現有一水泵向容器內注水,高液位處有液位傳感器。
控制要求:若液位傳感器失效,則按開始按鈕不能啟動水泵!
分享
niningtt
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1233 個
工控威望:
3553 點
下載積分:
850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間:
2010-08-24
最后登錄:
2025-07-29
查看niningtt的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-07-26 16:12
全看
|
小
中
大
引用
引用第8樓lic23于2012-07-26 10:48發表的 :
十分感謝大家的建議,7樓的前輩提出的方法太巧妙了,佩服佩服!
這個也和放兩個傳感器有多大區別?還佩服?
簡單,可行才是王道。