用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
關于三菱PLC控制東元伺服的電子齒輪以及每脈沖移動量的設定
上一主題
下一主題
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
362 個
工控威望:
6119 點
下載積分:
2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間:
2011-12-16
最后登錄:
2018-05-07
查看chinazhu6666的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-02-28 18:00
全看
|
小
中
大
我這有個牙距為10MM的絲桿,伺服直接用聯軸器連到絲桿上。伺服轉一圈脈沖數是10000(開始將電子齒輪參數全部設定為1)。2500*4的東元伺服(TAST15)。額定轉速是3000R/MIN。功率400W。而我用的PLC是三菱FX1s-20MT-001.最大輸出脈沖頻率是100KHZ,20點輸入輸出。AC電源,DC輸入,晶體管輸出。
將每個脈沖的移動量設定為多少比較合適呢。機器精度要求不高。0。1個毫米就行了。 電子齒輪的CMX跟CDV分別又設定為多少合適呢,我是小小菜鳥。請各位高手賜教。呵呵
QQ76214024
分享
simon_xiang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
33 個
工控威望:
378 點
下載積分:
3246 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2012-08-14
最后登錄:
2019-05-19
查看simon_xiang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-08-31 21:19
全看
|
小
中
大
也打算用東元的伺服,但還不知道咋弄,學習中!呵呵
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
關于三菱PLC控制東元伺服的電子齒輪以及每脈沖移動量的設定
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院