我這有個牙距為10MM的絲桿,伺服直接用聯軸器連到絲桿上。伺服轉一圈脈沖數是10000(開始將電子齒輪參數全部設定為1)。2500*4的東元伺服(TAST15)。額定轉速是3000R/MIN。功率400W。而我用的PLC是三菱FX1s-20MT-001.最大輸出脈沖頻率是100KHZ,20點輸入輸出。AC電源,DC輸入,晶體管輸出。
將每個脈沖的移動量設定為多少比較合適呢。機器精度要求不高。0。1個毫米就行了。 電子齒輪的CMX跟CDV分別又設定為多少合適呢,我是小小菜鳥。請各位高手賜教。呵呵
QQ76214024
分享
cc1002
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看cc1002的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-03-18 20:57
全看
|
小
中
大
呵呵,樓主的脈沖當量不是0。1個毫米?100:1啊
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(ldbboy) 感謝!