關于電機線的接法 有疑問
上一主題
下一主題
whm475300
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
33 個
工控威望:
141 點
下載積分:
653 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間:
2010-09-29
最后登錄:
2012-08-23
查看whm475300的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-07-16 15:40
全看
|
小
中
大
圖片:
如下圖 請問 圖中的 SK ,C33 和電阻 的作用
SK;型號為:XE1201 , 0.1UF-120歐 ,請問他的作用是為了保護觸點嗎?怕因為電機接通或者停止時因為互感電動勢 而燒毀觸點嗎
C33 和電阻串聯的作用是什么呢?
[ 此帖被whm475300在2012-07-16 15:48重新編輯 ]
分享
whm475300
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
33 個
工控威望:
141 點
下載積分:
653 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間:
2010-09-29
最后登錄:
2012-08-23
查看whm475300的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-07-16 20:27
全看
|
小
中
大
這個就是這個電機的全部電路啊 前面是電源 R1,T1
繼電器線圈是由接PLC的Y點
分享
whm475300
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
33 個
工控威望:
141 點
下載積分:
653 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間:
2010-09-29
最后登錄:
2012-08-23
查看whm475300的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-07-16 20:47
全看
|
小
中
大
sk 是并聯在繼電器 受控觸點的兩端啊,不是單項電容啟動電機吧
分享
whm475300
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
33 個
工控威望:
141 點
下載積分:
653 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間:
2010-09-29
最后登錄:
2012-08-23
查看whm475300的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-07-18 15:07
全看
|
小
中
大
查了資料,電阻和電容的作用是抵制浪涌脈沖,保護繼電器的觸點