請問弟兄們,一個電位器可以控制兩臺變頻器同步嗎?變頻器是三菱D740的。已經搞定,用遙控功能
[ 此帖被我不是老板在2012-07-28 09:10重新編輯 ]
分享
asdqwe
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
689 點
下載積分:
39668 分
在線時間: 1017(小時)
注冊時間:
2010-07-31
最后登錄:
2017-06-04
查看asdqwe的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-07-10 19:56
全看
|
小
中
大
用電位器控制第一臺變頻器,然后用第一臺變頻器模擬量輸出(0-10v)輸給第二臺變頻器,這樣二臺變頻器輸入電壓一樣那輸出也就同步。
分享
asdqwe
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
689 點
下載積分:
39668 分
在線時間: 1017(小時)
注冊時間:
2010-07-31
最后登錄:
2017-06-04
查看asdqwe的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-07-11 08:53
全看
|
小
中
大
圖片:
要的,把二臺模擬量輸入pr73設定為0或10還有請把電壓/電流開關轉換一下就可以了,模擬量輸出是固定的0-10v,按圖設置:
[ 此帖被asdqwe在2012-07-11 08:59重新編輯 ]
分享
asdqwe
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
689 點
下載積分:
39668 分
在線時間: 1017(小時)
注冊時間:
2010-07-31
最后登錄:
2017-06-04
查看asdqwe的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-07-11 12:55
全看
|
小
中
大
圖片:
因為出廠默認設置是1(0-5v)把二臺變頻器模擬量輸入設置為(0-10v)也就是pr73設置為0(無可逆運行)或10(有可逆運行),第一臺變頻器按圖接電位器(10 、2 、模擬公共端),把第一臺(AM 、5)輸出的(0-10V)接到第二臺2 、模擬公共端子上就可以了,注意正負極。也可以接4 、模擬公共端子,但要設置pr267設置為2(0-10V)并且把電壓/電流開關撥到v電壓。
[ 此帖被asdqwe在2012-07-11 13:00重新編輯 ]