兩伺服用脈沖+方向方式同步運行故障
上一主題
下一主題
xy224
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
162 點
下載積分:
520 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間:
2010-09-17
最后登錄:
2025-07-22
查看xy224的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-02-27 22:38
全看
|
小
中
大
描述:程序1
圖片:
描述:程序2
圖片:
Y0 、Y1發送脈沖,Y2、Y3控制方向,Y2.Y3不接通則兩伺服接受脈沖個數相同,接通則每按一次后退少116個脈沖,怎么回事啊,程序在下面附件里,求高手指點!
分享
xy224
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
162 點
下載積分:
520 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間:
2010-09-17
最后登錄:
2025-07-22
查看xy224的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-02-28 21:13
全看
|
小
中
大
那差值是兩伺服上反饋的脈沖個數總和之差,不知道是PLC是發送脈沖個數不相同還是伺服接受脈沖丟失,明天再去監控下,我用的臺達ES2系列的PLC,不支持DRVI,DRVA指令,還有一問題不懂,我用PLSY指令,通過設置D1220或D1221的值可以設置PLC輸出模式為脈沖+方向,或者CW、CCW,假設我用脈沖+方向模式,PLSY K2000 K-10000 Y0,脈沖個數為負,那么Y1是否會ON,這樣類似DRVI DRVA指令?
分享
xy224
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
162 點
下載積分:
520 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間:
2010-09-17
最后登錄:
2025-07-22
查看xy224的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-03-01 19:39
全看
|
小
中
大
今天發現當我把脈沖頻率降低后不會出現這種現象 但速度慢下來 達不到客戶要求 咋搞啊
分享
xy224
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
162 點
下載積分:
520 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間:
2010-09-17
最后登錄:
2025-07-22
查看xy224的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-03-03 23:35
全看
|
小
中
大
謝謝樓上那位哥們 問題正如你所講的 我提前100MS就正常了 謝謝你們