有一個固態繼電器,輸入端電壓為3-24VDC輸出端可接220VAC,給它輸入端加24VDC的電,輸出端接通,輸出端接了一個24VDC的燈泡,燈泡點亮。當輸入端去除24V電的時候,燈泡還是亮,輸出端還是接通的,郁悶。繼電器是不是壞了。
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-07-10 14:13
全看
|
小
中
大
要讓固態繼電器輸出端(可控硅型)斷開,在斷開觸發信號后,就要讓工作電流減小到維持電流以下或者電流反向,輸出才會斷開。實際就是可控硅的關斷特性。