用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
人生
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
固態繼電器問題
上一主題
下一主題
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
736 個
工控威望:
1054 點
下載積分:
2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間:
2011-08-07
最后登錄:
2017-06-10
查看matengfei的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-07-09 20:55
全看
|
小
中
大
有一個固態繼電器,輸入端電壓為3-24VDC輸出端可接220VAC,給它輸入端加24VDC的電,輸出端接通,輸出端接了一個24VDC的燈泡,燈泡點亮。當輸入端去除24V電的時候,燈泡還是亮,輸出端還是接通的,郁悶。繼電器是不是壞了。
分享
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
974 個
工控威望:
2385 點
下載積分:
5616 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間:
2009-07-10
最后登錄:
2025-01-15
查看gumeng的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-07-09 22:15
全看
|
小
中
大
就是接AC也是一樣的。固態繼電器壞了。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
固態繼電器問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院