用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
睡眠
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
三菱A系列 一個定位模塊 一個CC-LINK模塊與兩個變頻器通訊
上一主題
下一主題
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
501 個
工控威望:
974 點
下載積分:
1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間:
2010-06-19
最后登錄:
2024-09-12
查看gali1120107的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-07-09 20:30
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
三菱A系列 CPU,一個定位模塊AD75M1,控制一個絕對式伺服。
CC-LINK模塊與兩個變頻器通訊,控制啟停 頻率。
這個定位模塊如何使用,有什么技巧沒?絕對式的伺服位置是如何確定,連這個定位模塊就能確定位置了嗎?馬達沒有控制面板如何設置參數,是否要用軟件來設置?
CC-LINK模塊與變頻器通訊如何設置來通訊,如何控制啟停和頻率改變?
以上大家有類似控制做過沒,第一次用絕對式的伺服和CC-LINK模塊,具體怎么用呀?
分享
fgc536
DCS、PLC
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
557 個
工控威望:
1103 點
下載積分:
1429 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2007-01-12
最后登錄:
2017-12-23
查看fgc536的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-07-10 11:17
全看
|
小
中
大
這個好像有過案例!!自己找找........
要贏別人,先贏自己!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
三菱A系列 一個定位模塊 一個CC-LINK模塊與兩個變頻器通訊
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院