三菱FX3U plc 用脈沖加方向控制松下A5系列伺服電機,位置控制模式回原點正常
可是用絕對位置定位指令來回走個兩三次偏差就出現很大,往正轉方向偏了大概有5個cm左右
把電機方向換了一下,還是往正轉方向偏,試了兩臺都是這樣。監控當前位置寄存器正常。
是不是控制器參數沒設好啊,該怎么搞啊
分享
roran
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
116 個
工控威望:
255 點
下載積分:
892 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間:
2007-09-09
最后登錄:
2022-10-28
查看roran的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-07-10 08:27
全看
|
小
中
大
回完原點將驅動器數值清零,動作幾次后看數字有無變動,不變就是可能打滑了,變了就可能程序問題或電氣干擾。