我剛剛做了一個程序,在FX1S PLC中使用高速計數器,然后對計數器進行比較指令輸出,但是實際運行時Y0沒有輸出,請教一下高手們問題在哪里?? 難道是對高速計數器不能使用比較指令 ???
程序:LD M8000 OUT C252 K 9999
LD= K3000 C252 SET Y0
我改為LD C252 OUT Y0以后就可以輸出Y0了。
做電磁節能
分享
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
222 個
工控威望:
339 點
下載積分:
9321 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間:
2010-06-15
最后登錄:
2025-07-09
查看hexiangjiang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-07-09 16:01
全看
|
小
中
大
c252本身就是32位數。所以必需用32位指令才行。