110KW電機接線柱總有一條線燒斷
上一主題
下一主題
a475100193
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
172 個
工控威望:
353 點
下載積分:
958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2009-12-13
最后登錄:
2022-06-30
查看a475100193的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-02-27 08:43
全看
|
小
中
大
110KW電機接線柱有一條線燒壞,是不是接線柱那里接觸不良引起的,還有沒有其它可能,比 如接觸器接觸不良,缺相…
分享
huyou
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
152 個
工控威望:
322 點
下載積分:
946 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間:
2009-08-04
最后登錄:
2025-04-29
查看huyou的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-02-27 13:22
全看
|
小
中
大
顯然是接觸電阻過大造成的了,但是接觸電阻過大的原因有很多:
1,接線柱和線鼻是否同一種材質?比如銅和鋁就肯定不行,需要過渡;
2,接觸電阻消除化學因素的原因后,應該考慮接觸面積和接觸壓力的影響,比如需要反復啟動的工況,電流變化大,在接觸部分就會有時熱時冷的變化,熱脹冷縮會使鎖緊螺母產生金屬疲憊,失去鎖緊力,進而增大接觸電阻;
3,設法減小啟動電流和啟動時間;
拍個圖片上來看看才好分析。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(銘杰工控) 優秀回帖
[fly]忽悠,接著忽悠……[/fly]