三菱PLC MOV H0 K4M1600是什么意思
是這樣一句程序:
LD M600
OR M343
MOV H0 K4M1600
在監控時M600和M343并沒有導通,但M1603為什么會動作
還有就是這個指令我感覺有點像定時器T一樣,怎么縮短它的時間
小弟初學PLC,請指教。謝謝
分享
wave1021
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看wave1021的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-06-26 20:13
全看
|
小
中
大
將 H0 的值傳給從M1600開始的16個連續的輔助繼電器(因為K1=4,那么4個K1就是16) 如M1601,M1602,M1603,M1604 ……
如: MOV H5 K1M0
將H7轉成二進制 也就是 0101 并傳給K1M0 (就是M0 M1 M2 M3)
M0 = 0
M1 = 1
M2 = 0
M3 = 1
分享