用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
FX1N-60MR改晶體管實驗
上一主題
下一主題
juliygc
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
58 個
工控威望:
274 點
下載積分:
801 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間:
2009-04-21
最后登錄:
2024-06-05
查看juliygc的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-06-22 16:30
全看
|
小
中
大
剛改了一個FX1N-60MR的,直接把y0、y1、y2和y3的繼電器取下來,再把對應點連到端子上,串了2K電阻,頻率令人滿意,能上到90K,實驗了20多分鐘,從驅動器接收的脈沖數目來看,脈沖數沒有丟失?上Ш镁安怀,燒壞了一個083AG芯片(板子上一共3個,分別控制24路繼電器線圈),現在只要PLC上電Y4~Y7繼電器就會吸合,脈沖也發不出來了。請教各位大俠,是否應該加高速光耦(或者晶體管)?附件是程序
[ 此帖被juliygc在2012-06-22 16:35重新編輯 ]
附件:
MAIN.pdf
(79 K) 下載次數:62
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-27
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-06-22 17:28
全看
|
小
中
大
可以改。最好只改Y0,Y1。
但這個能支持高速脈沖的晶體管,不好買到,市場上賣的一般只能到20K。
最好是用壞的1S/1N/3G/3U的MT的PLC上拆Y0,Y1下來。這兩個是特殊的。
按這種改法,100K可以用很久。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(juliygc) 感謝!