yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-16 17:05
假如三菱變頻器采用通訊,指令代碼如HFA,來控制變頻器的正轉,反轉停止等,那么變頻器的外圍的接線是怎么接呢?STF、STR與SD之間外圍還需要接線嗎?我試了下,貌似外圍STF、STR與SD不短接,變頻器還是不會運行哦,很納悶。。。但是頻率可以通過程序去改變,不知道是哪個環節出錯了,求解
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-07-23
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-18 18:47
數據內容寫了嗎,正傳H01 反轉H02 停止H00.

精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院