CP1H的PLC 增量型旋轉編碼器 A270這個特殊功能寄存器里面是高速脈沖計數器的脈沖數 斷電在上電后都會清零 那設備每次都得重新設置 這怎么辦? 難道必須用絕對型?
分享
zlc1210903
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
483 個
工控威望:
3543 點
下載積分:
1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間:
2011-06-14
最后登錄:
2024-07-02
查看zlc1210903的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-06-16 15:09
全看
|
小
中
大
這個問題我記得有個帖子我回復過相同的問題,你用一個數據寄存器存放這個數值,然后再開機時用INI指令將這個數據寄存器的值寫入特殊寄存器就好了。
你在寫這個程序的時候會遇到數據類型的問題。你看下我以前發的一帖子“鄙視下omron“。里面有答案的。
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
分享
zlc1210903
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
483 個
工控威望:
3543 點
下載積分:
1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間:
2011-06-14
最后登錄:
2024-07-02
查看zlc1210903的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-06-17 13:02
全看
|
小
中
大
用INI可以
不過只能在計數器沒有動作的情況下可以,如果計數器在技術,用INI就會報錯。