情況描述:
筆記本電腦連接富士NB PLC ,使用的是CNV3(USB轉)數據線,控制柜中還有一臺7.5KW的變頻器,用來控制一臺同步電機,當在變頻器工作時,電腦和PLC的通訊就會中斷,查看,監控PLC數據非常不方便,不知朋友們能不能幫忙出出主意.謝謝!
分享
fs16899
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
162 個
工控威望:
306 點
下載積分:
906 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間:
2008-04-27
最后登錄:
2025-05-29
查看fs16899的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-05-18 18:58
全看
|
小
中
大
使用的PLC軟件是富士英文2.1.1.2
分享
fs16899
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
162 個
工控威望:
306 點
下載積分:
906 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間:
2008-04-27
最后登錄:
2025-05-29
查看fs16899的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-07-09 21:55
全看
|
小
中
大
已解決,本人用422光電隔離轉換器代替富士的原CNV3數據線進行通訊
附件:
用轉換器422連富士PLC解決通訊中斷的問題.rar
(272 K) 下載次數:49
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
fs16899
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
162 個
工控威望:
306 點
下載積分:
906 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間:
2008-04-27
最后登錄:
2025-05-29
查看fs16899的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-08-25 15:03
全看
|
小
中
大
沒問題,因為支持同樣的通訊協議,且帶光電隔離,已用于三菱FX,富士NB,富士變頻器