西門子工控論壇
請教STEP7 5.5和wincc flexible的程序保存問題!
上一主題
下一主題
紫莫語
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
229 個
工控威望:
380 點
下載積分:
482 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間:
2008-11-25
最后登錄:
2024-11-21
查看紫莫語的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-06-07 19:01
全看
|
小
中
大
我老電腦用5.5 sp1編寫了個程序,然后再flexible中寫了個觸摸屏程序,并從step7集成了,可以在setp7中直接顯示并打開,然后我現在換電腦,想把程序從老電腦中拷貝過來,于是我打開SETP7 5.5 sp1打開來另存為了,然后拷貝到新電腦中,新電腦中裝的是STEP5.5 SP2的,但是打開程序的時候,提示simatic wincc flexible舊版本或沒有完全安裝,求教什么問題??
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3401 個
工控威望:
3199 點
下載積分:
70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-08-04
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-06-08 09:29
全看
|
小
中
大
安裝次序顛倒了。先STEP7后WINCC FLEXIBLE。