RS指令數據長度求解釋
上一主題
下一主題
hjd105
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
292 個
工控威望:
456 點
下載積分:
1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間:
2007-09-21
最后登錄:
2024-05-01
查看hjd105的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-06-05 10:45
全看
|
小
中
大
圖片:
如RS D100 K12 D200 K15,其中的K12是指從D100開始的連續12個數據,那么在實際使用中,傳送數據時是不是一定要傳送到12個,還是只有在12個以內,隨便幾個都可以?接收數據是不是也只要不超出D200開始的15個數據,隨便幾個都可以?如果是和臺達變頻器通訊,那么起始字符,變頻器地址,數據地址和功能符,還有校驗碼,結束碼都必須包括在D100開始的12個數據內?用別的寄存器可不可以?(如把變頻器地址傳送到D0或者D1,見圖片)請壇內高手給解惑!先謝了!
分享
poorwer
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
277 個
工控威望:
485 點
下載積分:
1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間:
2008-07-26
最后登錄:
2021-01-19
查看poorwer的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-06-05 20:34
全看
|
小
中
大
發送數據長度一定要跟發送命令長度一致,接受的只要比你需要接受的數據大就行了。