我的變壓器是400的,電容補償柜是按照400變壓器配過來的,以前用著一切正常,現在添加一條生產線,又添加一臺制冷設備,現在電流在650左右,發現電容補償不工作,自動運行燈也正常,就是死機一樣,請教各位是哪里出了問題
分享
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
562 個
工控威望:
637 點
下載積分:
2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間:
2010-03-14
最后登錄:
2025-04-21
查看xpvista的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-06-03 10:53
全看
|
小
中
大
功率因數表在0.99不會補償,如果停掉兩條生產線電流在400A以下,補償正常,電流超過600A補償就不工作,補償互感是400A,請教是不是和電流互感器有關系啊
分享
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
562 個
工控威望:
637 點
下載積分:
2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間:
2010-03-14
最后登錄:
2025-04-21
查看xpvista的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-06-03 21:13
全看
|
小
中
大
電流已經超過了互感器的額定電流,如果電流在400A以下補償就正常,600A以上補償就不工作,補償因素表顯示0.99不知道是什么原因照成的,望高手指點一二