現碰到這樣一個問題,用兩個固態繼電器控制兩個電磁閥(固態繼電器為設備廠家所選。焊在電路板上)。沒給固態繼電器線圈通電時,兩個電磁閥都有六十幾伏的電壓(電磁閥電壓為220),有沒有什么方法消除?固態繼電器出線端已加電阻電容。繼電器型號 OMRON G3M-202P-UTU
分享
penzhenjian
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
291 個
工控威望:
502 點
下載積分:
2334 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間:
2009-05-14
最后登錄:
2025-07-04
查看penzhenjian的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-06-02 23:35
全看
|
小
中
大
加一個中計用固態控制中計,在用中計控制電磁閥就可以了