哪位大俠知道,三菱PLC怎么才能讓寄存器(如D100~D200)里面數據成批相加,但寄存器相加的個數可以任意設定的....
是否可以做到呢?
[ 此帖被kaixingui在2012-05-30 08:53重新編輯 ]
分享
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
307 個
工控威望:
5906 點
下載積分:
13712 分
在線時間: 725(小時)
注冊時間:
2010-02-26
最后登錄:
2025-07-23
查看yangjiejie的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-05-29 16:25
全看
|
小
中
大
哦,應該用平均值指令。先成批的乘以你要求個數N,然后利用平均值指令,求出的平均值就是你要求N個數的和。注意,求MEAN平均值的個數最大是64個。你可以分成幾次。希望對你有所幫助。