發表于: 2012-05-27 16:42
全看
|
小
中
大
天車才用幾個月時間,最近兩個月老是燒毀交流接觸器主觸頭 交流接觸器為富士的,26A 兩臺電機是采用降壓起動,電要為1。5KW一臺 謝謝各位大哥幫忙
分享
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
563 個
工控威望:
855 點
下載積分:
106 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間:
2008-06-06
最后登錄:
2025-08-04
查看hsl200的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-05-29 20:22
全看
|
小
中
大
1、兩個1.5KW的電機要降壓啟動,你不是在忽悠哥吧???
2、你可以換個容量大于等于3KW的變頻器來用;
3、你也可以更換個好的接觸器,直接找西門子官方購買30A的接觸器;
4、兩臺電機是要同步吧,如果不同步就會出現這樣的問題哦;建議還是用變頻器