各位:
我們公司一直在使用固態繼電器,但是經常出現問題,現在幾乎都換成了接觸器,我不知道,是我們使用有問題,還是固態繼電器本身質量有問題。我們使用的油壓機齒輪泵,電機功率4KW,選擇的固態繼電器是,上海月勝的40A,用了一段時間,固態繼電器就會缺相,嚴重的就會燒電機,據車間說,由于固態繼電器缺相燒過電機的。前段時間用固態繼電器控制,電加熱器,一共54KW,選擇的100A的固態繼電器,幾分鐘時間就燒了一相。不知道大家遇到過沒有了?
分享
aklyx8189
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
143 個
工控威望:
269 點
下載積分:
6966 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間:
2010-12-29
最后登錄:
2025-03-21
查看aklyx8189的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-02-26 11:55
全看
|
小
中
大
我們公司也使用固態繼電器控制8臺電動機,不過電機比較小均為1.1kw/380v的用了4年還沒有燒過一臺呢,估計是配套問題。固態繼電器控制電機在要求頻繁啟停的場合,比交流接觸器優越。但是加熱器不贊成使用固態繼電器,覺得這類設備還是接觸器好。