用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
關于固態繼電器
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 2/3 Go
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
785 個
工控威望:
5312 點
下載積分:
15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間:
2011-12-21
最后登錄:
2020-05-31
查看zmy450365的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2012-02-22 22:10
只看該作者
|
小
中
大
1樓的說法非常正確;
分享
hejian96
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
303 個
工控威望:
491 點
下載積分:
2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間:
2010-12-07
最后登錄:
2012-12-05
查看hejian96的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2012-02-23 16:45
只看該作者
|
小
中
大
我們用得固態繼電器都有那個散熱底座,散熱沒有問題。
分享
hgz284631157
工控小君
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
411 個
工控威望:
515 點
下載積分:
1580 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間:
2009-04-07
最后登錄:
2025-07-17
查看hgz284631157的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2012-02-23 17:26
只看該作者
|
小
中
大
有沒有散熱?缺相可以加保護!
分享
sxzhangfei
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
102 個
工控威望:
1383 點
下載積分:
3738 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間:
2011-11-26
最后登錄:
2025-02-21
查看sxzhangfei的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2012-02-23 19:06
只看該作者
|
小
中
大
散熱很重要
分享
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
153 個
工控威望:
265 點
下載積分:
1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間:
2009-02-11
最后登錄:
2021-07-22
查看luyuemin的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2012-02-23 20:42
只看該作者
|
小
中
大
國產的固態繼電器一般不用于電感負載,在純電阻電路負載中富裕量要加一倍。
分享
panchaoren
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
152 個
工控威望:
279 點
下載積分:
3846 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間:
2012-02-10
最后登錄:
2024-12-20
查看panchaoren的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2012-02-25 11:30
只看該作者
|
小
中
大
1樓
+1
分享
guhong56788
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
89 個
工控威望:
221 點
下載積分:
1727 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間:
2012-02-19
最后登錄:
2025-07-17
查看guhong56788的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2012-02-25 11:45
只看該作者
|
小
中
大
電機的啟動電流大,或停機時因電機是感性負載有反向電動勢會有很高的反向電壓擊毀電子開關.
分享
ls3399
admin
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
63 個
工控威望:
200 點
下載積分:
606 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間:
2007-10-07
最后登錄:
2025-06-18
查看ls3399的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2012-02-25 11:46
只看該作者
|
小
中
大
電機是感性負載呀?啟動時的電流是額定電流的4-7倍,你說會不會少壞呢?
應該用交流接觸器
分享
cs_luo
。。。。。。。。。。。。!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
104 個
工控威望:
231 點
下載積分:
1492 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間:
2011-08-25
最后登錄:
2025-07-01
查看cs_luo的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2012-02-25 14:38
只看該作者
|
小
中
大
正規廠家的固態繼電器本身沒什么問題的了,首先看樓主的用法:4kw,380V,用在油泵上,如果采用角型接法,直接連接,額定電流會在7到8A左右,正常的啟動電流為4到6倍,如果是在滿負荷啟動時,電流會超過40A。正規廠家標注的是長期工作電流,也有個別標注的是最大電流。如果標注的是額定工作電流,在啟動頻繁的時候一樣也會損壞。有的廠家在使用說明書中會注明,用在感性負載中要求按照電機額定電流的7倍的電流來選擇。
樓主留言:
需要7倍嗎?那我選接觸器呢?選接觸器沒聽說過要選正常啟動電流的7倍,一般都選大1、2個規格的接觸器
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(hejian96) 熱心助人
電控技術服務
分享
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
4 篇
發帖數量:
1504 個
工控威望:
5491 點
下載積分:
24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間:
2007-01-22
最后登錄:
2025-07-11
查看wsir123的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2012-02-25 15:57
只看該作者
|
小
中
大
選型時要考慮容量和耐壓、配置的散熱面積等因素。
保持每天一點小進步足矣。。。
分享
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
912 個
工控威望:
6785 點
下載積分:
5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間:
2012-02-13
最后登錄:
2019-03-28
查看祥林嫂的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2012-02-25 16:18
只看該作者
|
小
中
大
是的~固態的散熱很重要~
分享
lygyth
宜賓工控加油
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
290 個
工控威望:
403 點
下載積分:
2026 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間:
2008-02-12
最后登錄:
2025-07-07
查看lygyth的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2012-02-25 21:35
只看該作者
|
小
中
大
啟動電流很大,電壓很高!要加浪涌電壓吸收回路吧!
宜賓工控
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 2/3 Go
工控人家園
綜合討論
關于固態繼電器
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院