三菱A740-7.5KW變頻器OC1故障
上一主題
下一主題
北人股份
Dengjiuhe
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
107 個
工控威望:
240 點
下載積分:
5267 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間:
2008-12-24
最后登錄:
2022-06-17
查看北人股份的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-05-26 13:48
全看
|
小
中
大
三菱A740-7.5KW變頻器在電機與設備脫開時運行正常,拖動設備運行20分鐘左右OC1報警并停止輸出復位后又能運行20分鐘左右,換一臺變頻器后運行正常了。請問大俠們這是變頻器模塊的問題還是檢測電路的問題
Dengjiuhe
分享
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1066 個
工控威望:
1253 點
下載積分:
14615 分
在線時間: 1198(小時)
注冊時間:
2011-07-18
最后登錄:
2025-07-24
查看sylgq的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-06-02 09:10
全看
|
小
中
大
你的變頻器是用在08機上的吧,根據你描述的現象,故障在機械方面很大,我經常遇到這種現象,大部分是壓印輥筒銅瓦有問題,把瓦卸下來刮研一下就好了。