求MR-J3A 電子齒輪比(PA06 07)問題
上一主題
下一主題
enemy365
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
38 個
工控威望:
166 點
下載積分:
3601 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間:
2010-10-09
最后登錄:
2024-10-21
查看enemy365的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-05-25 22:49
全看
|
小
中
大
小弟新手,想問PA06 PA07是否如何理解?是否可理解為PA06 / PA07=1,也就是說如PA06 07都設置為10000,那么收到10000個脈沖電機轉動一圈;
另外該伺服如何設置可從硬件上免短接SON與COM
望各位大蝦不吝賜教!謝謝
分享
250486252
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
150 點
下載積分:
3117 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間:
2012-04-14
最后登錄:
2024-12-28
查看250486252的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-05-26 08:00
全看
|
小
中
大
按照你的設置方法得出電機每轉所需脈沖為電機編碼器的分辨率,所謂電子齒輪就是可以使電機每轉所需脈沖變成任意倍率,提高定位精度。每轉所需脈沖及脈沖率=編碼器分辨率/電子齒輪,但是你也可以調節PA05,屏蔽電子齒輪項
好像不可以,急停是可以的
回復樓下的,關于SON和EMG你的是正解,調節PD01。關于EMG有的系列是可以的,J3-B