這是個常識問題,銅的導電率是95%左右,你的設備機架導電率是20%左右,你說那電流會往哪里走呢,不要以為把地線往設備上任意一個點一搭了事,埋頭燒焊的時候,就是配電箱濃煙滾滾的時候,所以一定要將焊機地線就近接在工作點上,把控制柜的地線拆掉,也是一個辦法
分享
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
251 個
工控威望:
334 點
下載積分:
5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間:
2010-07-13
最后登錄:
2019-01-23
查看無憂山水的
主題
/
回貼
25樓
發表于: 2012-05-24 22:50
只看該作者
|
小
中
大
哥們,是不是零線帶電了!
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
分享
飛躍自動化
千萬富翁就是這樣形成的
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
435 個
工控威望:
267 點
下載積分:
1044 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間:
2010-11-26
最后登錄:
2025-06-16
查看飛躍自動化的
主題
/
回貼
26樓
發表于: 2012-05-25 00:24
只看該作者
|
小
中
大
PLC有接地線嗎?有可能是由于地線漏電照成強大電流引起的吧
分享
菜鳥888
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
377 個
工控威望:
526 點
下載積分:
12578 分
在線時間: 1169(小時)
注冊時間:
2006-09-03
最后登錄:
2025-07-26
查看菜鳥888的
主題
/
回貼
27樓
發表于: 2012-05-25 06:25
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第11樓wxh0734于2012-05-24 20:11發表的 :
有沒有電焊作業?地線亂搭可能會出現這個情況
分享
qrklove
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
494 個
工控威望:
732 點
下載積分:
2007 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間:
2008-11-01
最后登錄:
2025-06-01
查看qrklove的
主題
/
回貼
28樓
發表于: 2012-05-25 06:37
只看該作者
|
小
中
大
這就是沒安裝隔離變壓器的后果。!我們公司前幾天也燒了幾個PLC
分享
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2680 個
工控威望:
7394 點
下載積分:
3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2010-12-26
最后登錄:
2023-05-29
查看shi2999的
主題
/
回貼
29樓
發表于: 2012-05-25 06:47
只看該作者
|
小
中
大
用超能力!HO!HO!
分享
feixh2008
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
24 個
工控威望:
346 點
下載積分:
19442 分
在線時間: 320(小時)
注冊時間:
2011-11-09
最后登錄:
2025-07-22
查看feixh2008的
主題
/
回貼
30樓
發表于: 2012-05-25 08:23
只看該作者
|
小
中
大
我認為是其它地方的零線斷開后零線電壓升高導致
分享
eb545
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
271 個
工控威望:
421 點
下載積分:
3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2011-10-24
最后登錄:
2023-12-19
查看eb545的
主題
/
回貼
31樓
發表于: 2012-05-25 09:18
只看該作者
|
小
中
大
無語,節哀!
分享
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1429 個
工控威望:
2169 點
下載積分:
4006 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間:
2009-12-21
最后登錄:
2025-07-20
查看jxh668的
主題
/
回貼
32樓
發表于: 2012-05-25 09:21
只看該作者
|
小
中
大
認真的看一下,可查到起火的起源點
做柜子的電工基礎知識是否掌握!
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
分享
fubin739
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
443 個
工控威望:
790 點
下載積分:
3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間:
2006-11-06
最后登錄:
2025-05-28
查看fubin739的
主題
/
回貼
33樓
發表于: 2012-05-25 09:51
只看該作者
|
小
中
大
如果確定是斷電情況下發生的,那電焊的可能性比較大,或則考慮考慮雷擊的可能性,處理方法要對設備的底線零線做一個檢查,在重點部位加裝快熔,有必要的話加避雷器。
分享
lqsgg
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
77 個
工控威望:
253 點
下載積分:
171491 分
在線時間: 475(小時)
注冊時間:
2006-08-28
最后登錄:
2025-07-27
查看lqsgg的
主題
/
回貼
34樓
發表于: 2012-05-25 09:54
只看該作者
|
小
中
大
報110了應該有人故意所為
分享
aorry
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
714 個
工控威望:
2815 點
下載積分:
59450 分
在線時間: 1851(小時)
注冊時間:
2010-03-29
最后登錄:
2025-07-26
查看aorry的
主題
/
回貼
35樓
發表于: 2012-05-25 09:56
只看該作者
|
小
中
大
正常情況的話,應該早跳閘了啊