買了1個PLC FX1N-60MR,別控制伺服電機將Y1,Y2高速點的2個繼電器直接拆了,F在我通過PLC發脈沖后,Y1可以用,Y2卻不可以用。我量了一下Y2兩端有電壓(電壓是波動的3V_15V區間),Y1卻沒有電壓。伺服的供電電壓時24V。問一下將3V-15V的干擾電壓濾掉是否可行?(Y2控制的伺服的電機也能動但移動位置和速度都不對)
除了這個方法是否還有其它辦法解決此問題。
分享
hzhcdy
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
696 個
工控威望:
849 點
下載積分:
1412 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間:
2008-12-22
最后登錄:
2025-07-10
查看hzhcdy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-05-23 17:38
只看該作者
|
小
中
大
人才輩出的年代。!
想省錢是要付出代價的!
應該是Y0跟Y1,2個點!最起碼你要用高速晶體管替換原來的繼電器,
分享
dengjie99
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
177 個
工控威望:
357 點
下載積分:
1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間:
2008-10-11
最后登錄:
2025-02-14
查看dengjie99的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-05-23 18:00
只看該作者
|
小
中
大
應該是Y0和Y1兩個點,建議樓主換個晶體管輸出的plc。
分享
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
96 個
工控威望:
3275 點
下載積分:
3309 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間:
2011-04-11
最后登錄:
2023-11-27
查看linf林峰的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-05-23 23:20
只看該作者
|
小
中
大
你的Y2肯定是不可以的,1N的只有兩個點高速輸出。是 Y0 和Y1。還想請問樓主,你直接拆掉PLC的繼電器就可以嗎,中間有沒有加什么電阻之類的,我之前也像這樣改過,我在拆掉繼電器后加了個2K的電阻。很好用
分享
農夫
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
339 個
工控威望:
4630 點
下載積分:
14608 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間:
2011-06-07
最后登錄:
2023-12-16
查看農夫的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-05-23 23:23
只看該作者
|
小
中
大
時勢造英雄,這是一個英雄輩出的年代
分享
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1977 個
工控威望:
6489 點
下載積分:
968 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間:
2009-01-13
最后登錄:
2025-07-14
查看銘杰工控的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-05-23 23:38
只看該作者
|
小
中
大
改了以后脈沖數也不能監控,使用的時候一定要注意啊
溫嶺市正凱自動化設備有限公司 15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案 重載桁架機械手
分享
dingdong
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
39 個
工控威望:
121 點
下載積分:
1257 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2010-01-06
最后登錄:
2024-06-15
查看dingdong的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-05-24 00:34
只看該作者
|
小
中
大
學習學習學習
分享
harbethman
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
143 點
下載積分:
469 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2012-05-11
最后登錄:
2017-04-05
查看harbethman的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-05-24 06:58
只看該作者
|
小
中
大
初學者,學習中,thanks.
分享
100759
生活-焉知水生火熱
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
403 個
工控威望:
570 點
下載積分:
1395 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間:
2008-04-03
最后登錄:
2025-07-19
查看100759的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-05-24 08:37
只看該作者
|
小
中
大
這個自己用還差不多吧···
給客戶端··被發現你就掛了··
分享
65407380c
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
967 點
下載積分:
1094 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間:
2012-03-28
最后登錄:
2014-08-15
查看65407380c的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-05-24 09:09
只看該作者
|
小
中
大
感謝大家,搞了一天弄明白了!用了Y0,Y1兩點,之前不行有2點原因:
1.伺服驅動器沒接地(電壓浮動,使脈沖波峰不穩定)【電壓小于5V為接地】
2.繼電器的PLC拆掉繼電器后點位發出的脈沖峰值也不穩定。做了一個濾低電壓的裝置驅動器接了一下地就好了。在此分享下!