上述兩幅圖,梯形圖里第一幅在前,接著是第二幅。
當Y002=ON時,緊接著X003 = ON , X004 = ON 接通一次時,Y003為什么一直沒有ON過?
我這個接的是電動機,當正轉運行時,X003和X004傳感器分別導通一次(計數器分別計數一次)時讓電動機停止運行
結果這個梯形圖運行時,PLC控制器里一直是Y002在亮,Y003一直不亮(就是不停止),請教錯在哪里??
分享
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1062 個
工控威望:
4905 點
下載積分:
7362 分
在線時間: 2571(小時)
注冊時間:
2010-06-24
最后登錄:
2025-07-29
查看znz43的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-05-21 13:27
全看
|
小
中
大
Y002靠什么置ON ? 把全部程序貼出來才能分析。