發表于: 2012-05-18 15:29
全看
|
小
中
大
LDI X0 ,OUT Y2, 寫入FX3U PLC,在線監視有輸出,RUN燈亮,但PLC無輸出,是什么原因啊。(PLC是好的,寫入其他的程序都能運行)
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-26
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-05-18 18:48
全看
|
小
中
大
如果Y的燈有亮,但沒有輸出,有二種可能
1,僅限MT型:晶體管輸出,你量反了,這個分方向的
2,全部適用:這個輸出點壞了。
檢查的方法是,讓大部分Y都輸出,看有輸出沒。
如果部分有,部分沒,就是有個別輸出點壞了。
如果全沒,外圍電路或檢測方式有誤的可能大。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享