120米遠的一個設備要測量水溫,PLC電柜已經固定好了,沒辦法,只能拉線過去,120米的話。
1、這么遠的距離用K型熱電偶好呢?還是PT100熱電阻好呢?
2、這么遠的距離我加上溫度補償線可以嗎?測量誤差可以實現嗎?溫度傳感器接到PLC上,只是監控溫度用。差5度不要緊。
3、用補償線長距離鋪設的話,最多能到多少?用什么樣的比較好
請大家指教,謝謝。
分享
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
774 個
工控威望:
8895 點
下載積分:
1684 分
在線時間: 970(小時)
注冊時間:
2009-09-30
最后登錄:
2025-04-15
查看ngch的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-05-17 18:29
全看
|
小
中
大
是啊!用通信實現吧.
深圳工控小匠: