文本屏無電源致PLC輸入指示無效
上一主題
下一主題
向錢沖
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
285 個
工控威望:
428 點
下載積分:
4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間:
2010-10-05
最后登錄:
2020-08-10
查看向錢沖的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-05-16 21:07
全看
|
小
中
大
前段時間我公司一臺設備出了一點小問題,但當時我就查看PLC(臺達DVP—40ES)的輸入指示燈,全都不亮,按任何一個控制按鈕PLC都無輸入指示,開始我以為是PLC自帶的24V有問題,測量正常,無意中碰了一下文本屏的輸入24V電源,PLC的輸入指示都正常了(輸入的文本屏因24V電源插頭松了一點點),試了幾次,只要把文本屏的電源拔下就會出現這個問題,小弟是個菜鳥,請各位大哥說說原因。謝謝!
分享
zx1234
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
901 個
工控威望:
1247 點
下載積分:
7724 分
在線時間: 614(小時)
注冊時間:
2012-10-02
最后登錄:
2025-08-03
查看zx1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-11-17 21:29
全看
|
小
中
大
PLC的輸入點靠文本接通的吧