關于設備漏電的問題,求解脫
上一主題
下一主題
超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
263 個
工控威望:
544 點
下載積分:
1390 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間:
2011-10-25
最后登錄:
2025-02-08
查看超級菜青蟲的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-02-20 11:02
全看
|
小
中
大
新做的小機器,有三相電動機配合一個三相的風扇,另外還有個三相的電泵(排除了控制板上的單相電路漏電的可能)。今天發現機器金屬上能測到41V交流電壓,個人覺得是不是感應電壓。!請問各位大神 這個如何處理呢!
分享
超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
263 個
工控威望:
544 點
下載積分:
1390 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間:
2011-10-25
最后登錄:
2025-02-08
查看超級菜青蟲的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-02-20 11:09
全看
|
小
中
大
很奇怪 之前做過很多類似的機器從來沒有這情況
學藝不精。!
分享
超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
263 個
工控威望:
544 點
下載積分:
1390 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間:
2011-10-25
最后登錄:
2025-02-08
查看超級菜青蟲的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-02-20 14:47
全看
|
小
中
大
下午搞定了,不是感應電。
外殼對三相電S線 電壓偏低,順藤摸瓜,發現時三相風扇有一相線皮被壓住了有輕微破損。
感謝各位大神和給力的老同事 哈哈