進線為10千伏高壓。下面并列兩臺設備;一:一臺1250kw高壓電機。二:一臺1250kva變壓器。前天突然高壓電機跳閘?吹礁邏汗裆巷@現一相沒有電壓(柜子上有四個電壓表,正常情況下3個顯示6kv,1個顯示10kv)。一個6kv的沒有電壓。判斷為掉相跳閘。 再到變壓器那邊的柜子看。(有一個高壓帶電顯示器)也是有一相指示燈不亮。但是變壓器輸出380v很正常。電機運行很正常。而且低壓都是正常滿負荷狀態。供電所說是有地方接地。我想;有接地為何低壓正常呢?不明白,大家指點是哪的問題?
分享
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演!
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
45 個
工控威望:
160 點
下載積分:
1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間:
2011-08-31
最后登錄:
2018-04-10
查看徐明水的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-05-06 14:02
全看
|
小
中
大
樓主沒在發電廠呆過吧?供電所的人都跟你說了有地方接地了,想搞清楚多看看書。你的高壓電機用的零序保護,三相矢量和不等于零當然跳閘。而變壓器用的是熔絲。相電壓不平衡,但線電壓正常。低壓當然正常啦。!
傳說中的沙發嗎
分享
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演!
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
45 個
工控威望:
160 點
下載積分:
1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間:
2011-08-31
最后登錄:
2018-04-10
查看徐明水的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-05-15 01:13
全看
|
小
中
大
你也會說有一相啦!那什么叫一相?10KV是三角形系統任何兩根之間叫線電壓。任何一根對大地才叫相電壓。就是這一相接地了。請問電壓表怎么會有讀數???