LD X0
RST Y0
LD X0
SET Y0
輸出以最后一次為準。Y0有輸出。
LD X0
RST C0
LD X0
OUT C0 K10
當X0為ON時,按掃描執行原理分析先復位C0,后面C0該計數為1呀!
分享
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2876 個
工控威望:
4507 點
下載積分:
222995 分
在線時間: 3248(小時)
注冊時間:
2008-02-22
最后登錄:
2025-07-27
查看二手工控電器的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-05-06 16:15
全看
|
小
中
大
引用
引用第1樓znz43于2012-05-06 15:26發表的 :
很有意思,原來對計數(C)來說,RST在本次掃描中始終有效,到下一次掃描才能計數。
改用脈沖的前沿復位,后沿計數,C0就成1
CO就成1那是肯定的,因為上升沿與下升沿完全是兩個動作方式。你用同樣的上升沿看看?計數器還計數嗎??