EM 232模塊模擬量輸出值與數字值
上一主題
下一主題
linzhi
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
191 點
下載積分:
678 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間:
2011-06-11
最后登錄:
2023-08-25
查看linzhi的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-05-04 17:45
全看
|
小
中
大
我這里有一塊西門子200的EM 232模擬量輸出模塊,我在調試時發現模擬量輸出值與數字值不對應為什么?我輸入的數字值是32000而模擬量輸出才是7.3V和14.6mA,是不是模塊有問題呢?請教各位老師。謝謝!
分享
gezhicheng
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
127 個
工控威望:
241 點
下載積分:
778 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2008-07-14
最后登錄:
2017-10-13
查看gezhicheng的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-05-06 17:01
全看
|
小
中
大
DIP撥碼開關旁邊兩個 左邊的是增益調節,右邊的是偏移量調節。我以前調試過程中也出現過誤差,看你的信號線是否是屏蔽線還有屏蔽層有沒有接地,第二個就是你拿機械萬用表量下你的傳感器是否有問題。