用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
軟啟動控制器選擇
上一主題
下一主題
daviddavid
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
259 個
工控威望:
1537 點
下載積分:
1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2010-04-16
最后登錄:
2018-12-28
查看daviddavid的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-05-03 16:55
全看
|
小
中
大
各位大蝦,現在有一臺引風機,電機是90KW,變頻器是110KW,現在變頻器故障率比較多,維修費用比較高;
有些朋友說用軟啟動可以,我想問問用哪一個軟啟動控制器質量比較好一點?
分享
格林
我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
139 個
工控威望:
3392 點
下載積分:
1782 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2011-06-08
最后登錄:
2025-07-26
查看格林的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-05-03 22:05
全看
|
小
中
大
AB和西門子的軟啟動器都很好啊。
分享
格林
我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
139 個
工控威望:
3392 點
下載積分:
1782 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2011-06-08
最后登錄:
2025-07-26
查看格林的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-05-03 22:06
全看
|
小
中
大
關鍵看你的風機是否需要調速?變頻器也不是那么容易壞的,工作環境湖南惡劣嗎?
樓主留言:
風機不調速都可以,公司一直用佳靈的JP6C變頻器,有五臺110KW的,但是一般一年左右就會發生問題,不是報這個警就是報那個警,每次都會燒IGBT。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(daviddavid)
分享
格林
我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
139 個
工控威望:
3392 點
下載積分:
1782 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2011-06-08
最后登錄:
2025-07-26
查看格林的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-05-06 20:02
全看
|
小
中
大
既然不需要調速,那就直接用軟啟動器就能啟動了。如果一直是全速運轉的話就沒必要用變頻器。
還有就是看你的變壓器容量有多大?電機線,以及配電柜里面的母排能不能承受電機全壓啟動。
一般來說,只要線路和變壓器容量足夠的話,都可以全壓啟動,我見過最大的就是180KW的球磨
機直接啟動。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(daviddavid)
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
軟啟動控制器選擇
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院