一直很迷茫!旋轉編碼器一般都有a b z三相脈沖輸出!只知道z相是輸出編碼器的分辨率的脈沖數。偃缡600p/r的 轉一圈發出脈沖600個)不明白的是ab兩相發出的脈沖是什么形式的!還有脈沖數!假如說我不知道那個線是a或者b應該怎么來區分!
分享
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
314 個
工控威望:
558 點
下載積分:
1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間:
2011-12-15
最后登錄:
2017-06-09
查看楊寧輝的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-04-30 21:05
全看
|
小
中
大
這么說 如果用Z相的話 每轉一圈只有一個脈沖發出嗎?這樣好像不對吧 我用的2500線編碼器 z相轉一圈 PLC能檢測到2500個脈沖信號呢
分享
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
314 個
工控威望:
558 點
下載積分:
1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間:
2011-12-15
最后登錄:
2017-06-09
查看楊寧輝的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-04-30 23:23
全看
|
小
中
大
感謝大家的幫助,現在明白了!我按照二樓的圖測試了下,三相上各接一個發光二極管然后在轉動編碼器!才發現我接的不是z相而是a或者b!z相確實是轉動一圈只有一個脈沖信號!