請教:伺服嚴重發熱,并且報警ALM-20
上一主題
下一主題
skylove180
專業承接切斷、包裝、插針以及其他非標機械設備
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
121 個
工控威望:
207 點
下載積分:
416 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間:
2009-12-06
最后登錄:
2025-02-14
查看skylove180的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-04-28 22:18
全看
|
小
中
大
請教各位前輩,現有一臺設備用的是三菱HC-KFS73伺服,功率750W,運行10多分鐘,馬達發熱嚴重,還報警ALM-20,查說明書好像是編碼器異常,請問是什么問題??
是過載了嗎??絲桿沒有出現憋著的情況,請大家幫我指點指點。。謝謝!
[ 此帖被skylove180在2012-06-06 19:40重新編輯 ]
承接切斷、包裝、插針及其他非標機械設備QQ:594392509
分享
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
531 個
工控威望:
772 點
下載積分:
13781 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間:
2006-10-12
最后登錄:
2025-07-25
查看zhong1946的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-04-29 10:12
全看
|
小
中
大
它報編碼器異常不一定就是編碼器壞,有可能是編碼器到電機的電纜異常(短路/斷路/接地等),這個問題我在國產精雕機上遇到過,當時就是因為航空插座進水.