光電傳感器應該選擇NPN型還是PNP型?
上一主題
下一主題
karry
學生來了
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
150 個
工控威望:
2126 點
下載積分:
15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間:
2011-10-12
最后登錄:
2016-05-03
查看karry的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-04-28 14:35
全看
|
小
中
大
想問一下,一個3線的光電傳感器接入西門子s7-200cn plc輸入端, 應該選用NPN型還是PNP型的?
在問下,輸入端有極性嗎,可以交換外部電源的+、-極嗎?
[ 此帖被karry在2012-04-28 14:51重新編輯 ]
分享
love_fc
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
21 個
工控威望:
130 點
下載積分:
1066 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2012-05-15
最后登錄:
2020-07-19
查看love_fc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-05-18 12:52
全看
|
小
中
大
1樓在誤導別人。沒有“西門子的用的都是PNP型的”這一說法。
S7-300的輸入模塊有NPN也有PNP的,不過當然PNP使用的較多一點。
S7-200的輸入可以使用NPN和PNP,因為200的內部有兩個相反方向的二極管。接NPN傳感器時輸入的M腳接+24V,接PNP傳感器時輸入的M腳接0V即可。但是需注意的是輸入的電源公共端是一組輸入端子共用的,即不能在一組里既有NPN用法又有PNP用法。